下面簡單講一講使用工業冷水機的注意事項
引起工業冷水機組系統壓力變化的因素有哪些?
1.吸入壓力
吸入壓力低的因素:吸入壓力低于正常值,因素有制冷量不足、冷負荷小、膨脹閥開度小、冷凝壓力低(指毛細管系統)、過濾器堵塞,吸入壓力高的因素:吸入壓力高于正常值,這些因素包括制冷劑過量、制冷負荷重、膨脹閥開度大、冷凝壓力高(毛細管系統)和壓縮機效率差。
2.排出壓力
排氣壓力高的因素:排氣壓力高于正常值時,一般有冷卻介質流量低或溫度高、制冷劑充注量過大、冷卻負荷大、膨脹閥開度大等。
這些導致系統的循環流量增加,冷凝熱負荷也相應增加,由于熱量不能及時散發,冷凝溫度升高,可以檢測到的是排氣(冷凝)壓力的升高,當冷卻介質流量低或冷卻介質溫度高時,冷凝器的散熱效率降低,冷凝溫度升高。
當冷卻介質流量低或冷卻介質溫度高時,冷凝器的散熱效率降低,冷凝溫度升高,制冷劑充注量過大的原因是多余的制冷劑液體占據了冷凝管的一部分,使冷凝面積減小,導致冷凝溫度升高。
排氣壓力低的因素:排氣壓力低于正常值,這些因素包括壓縮機效率低、制冷劑用量不足、冷卻負荷低、膨脹閥開度小、過濾器不順暢,包括膨脹閥濾網和冷卻介質溫度低。
以上因素會導致系統冷卻流量下降,冷凝負荷小,冷凝溫度下降,從上述吸氣壓力和排氣壓力和排氣壓力的變化來看,兩者之間有著密切的關系,正常情況下,吸氣壓力上升,排氣壓力也相應上升;當吸入壓力下降時,排出壓力也下降,排氣壓力的大致情況也可以從吸氣壓力表的變化來估計。
工業冷水機組的注意事項
工業冷水機組的冷卻方式風冷冷水機組采用風冷方式,省去了冷卻水系統需要的冷卻塔、循環水泵和管道系統,避免了水質不好的區域成為冷凝器結垢和水管堵塞,也節約了水資源,是當今冷水空調設備產品中經濟、簡單的冷水機組,風冷冷水機組的一次性投資高于水冷工業冷水機組,但年運行費用低于水冷冷水機組,另外,風冷工業冷水機噪音大,其所分泌的熱空氣直接散發在冷水機組裝的地方,所以在有條件的運行環境溫度下,只能在室外組裝。